  2017년 지역별 단열재의 두께
  : 관리자  balsan6666@naver.com : 2017-03-17 : 3199
  :

건축물의 부위

등급

(열전도/0.034W/MK)

등급

PF보드

(열전도/0.019W/MK)

우레탄보드

(열전도/0.021W/MK)

로이단열재

중부

남부

제주

중부

남부

제주

중부

남부

제주

중부

남부

제주

중부

남부

제주

거실의 외벽

외기에 직접면

공동주택

155

125

85

180

145

100

90

70

50

100

80

55

80

60

40

공동주택외

125

100

70

145

115

85

70

60

50

80

65

45

60

50

40

외기에 간접면

공동주택

105

80

55

120

95

65

60

50

40

65

50

35

50

40

30

공동주택외

85

65

45

100

75

50

50

40

30

55

45

30

40

30

20

최상층 반자

및 지붕

외기에 직접면

220

180

130

260

215

150

130

110

80

140

115

85

120

100

70

외기에 간접면

145

120

90

170

145

105

90

70

60

90

75

60

80

60

50

최하층

거실바닥

외기에 직접면

바닥난방인 경우

175

140

105

205

165

120

110

90

70

110

90

65

100

80

60

바닥난방이 아닌 경우

150

130

95

175

150

115

90

80

60

95

85

60

80

70

50

외기에 간접면

바닥난방인 경우

115

95

65

135

110

75

70

60

50

75

60

45

60

50

40

바닥난방이 아닌 경우

105

90

60

125

105

70

60

60

40

65

60

40

50

50

30

 바닥 난방인 층간바닥

30

30

30

35

35

35

25

25

25

20

20

20

25

25

25

중부지역

서울특별시/인천/경기/강원(강릉,동해,속초,삼척,고성,양양군제외 모두)/충북(영동군제외모두)/충남천안시,경북(청송군)

님부지역

부산/대구/광주/대전/울산/강원(강릉,동해,속초,삼척,고성,양양)/충북(영동군)/충남(천안제외)/전북/전남/경남/세종시

경북(청송군제외)

제주

제주전지역

2019년 지역별 단열재의 두께
단열재의 등급 분류
     
[공지]
단열재 두께별 열관류율 0
관리자 2019-01-31 3157
8
단열재 두께별 열관류율 0
관리자 2019-01-31 3157
7
건축물 부위별 열관류율 0
관리자 2019-01-31 2147
6
2019년 지역별 단열재의 두께 0
관리자 2019-01-31 2512
5
2017년 지역별 단열재의 두께 0
관리자 2017-03-17 3200
4
단열재의 등급 분류 0
관리자 2012-04-25 12444
3
홈페이지에 오신 것을 환영합니다. 0
관리자 2011-09-29 6938
2
고객게시판을 이용해주세요 0
관리자 2011-09-29 6633
1
홈페이지를 오픈하였습니다. 0
관리자 2011-09-29 4313
 
  1 /  
(0개)